Habe meine Formelsamlung gefunden. Optimalen Übergangswiederständen an der Dose an der Kupplung fällt an einer 8m langen Leitung mit 1,5mm^2 etwa 11.8 Watt ab so dass der Kühlschrank nur noch 130Watt leistung aufnehmen kann. Ist der Übergangswiederstand in der Kupplung sehr hoch, so kann die max Leistung des Kühlschrankes weiter in den Keller gehen und die Waermeentwicklung in der Kupplung erhöht sich enorm. Es ist deshalb bei hohen Leistungen auf gute und saubere Kontakte zu achten. Ist der Übergangswiederstand in der Kupplung zu hoch, kann es sein, dass eine 20A Sicherung im Kurzschlussfall nicht auslöst und die E-Kupplung in Rauch aufgeht.
Das Problem mit dem Übergangswiderstand ist aber nicht vom Querschnitt abhängig.
Deshalb E-Kontakte in der Kupplung immer sauberhalten!!!
Ich würde die E-Installation noch einmal von einem (anderen Fachmann Testen lassen).
Kay